卷帘门窗 JG/T302-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            7.2 尺寸偏差
	7.2.1 帘体基材厚度采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪和精度为0.01mm的外径千分尺在不同部位分别测量表面处理层膜厚和基材厚度(总厚度),测点应大于或等于3点。基材的实测厚度为基材厚度与膜厚之差并经计算求得,精确到0.01mm,取平均值。
	7.2.2 导轨型材壁厚采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪和精度为0.01mm的外径千分尺在不同部位分别测量表面处理层膜厚和型材壁厚(总厚度),测点应大于或等于3点。型材壁厚为型材总厚度与膜厚之差并经计算求得,精确到0.01mm,取平均值。用最小分度值为1mm的钢卷尺测量导轨安装孔间距。
	7.2.3 用最小分度值为1mm的钢卷尺测量主要构件加工精度,用钢直尺测量直线度。
	7.2.4 用最小分度值为1mm的钢直尺或钢卷尺测量帘片嵌入导轨中的深度。
	7.2.5 用最小分度值为1mm的钢卷尺测量卷帘门窗组装的极限偏差;用红外水平仪与最小分度值为1mm的钢卷尺测量垂直度与水平度偏差。
  