卷帘门窗 JG/T302-2022
6.5 门窗物理性能
6.5.1 抗风性能
用于建筑外围护的卷帘门窗按额定测试荷载P和安全测试荷载1.5P确定抗风性能,分级应符合表9的要求。抗风性能试验应满足以下要求:
a)在正反向额定荷数的作用下,卷帘门窗不会产生永久变形或损坏,运行性能应符合6.3的要求;
b)在正反向安全荷载作用下,帘体不应从导轨中脱出。

6.5.2 保温性能
具有保温性能的卷帘门窗,保温性能分级应符合GB/T8484的要求。
6.5.3 遮阳性能
具有遮阳性能的卷帘门窗,遮阳性能按完全伸展状态下的遮阳系数SC值进行分级,应符合表10的要求。

6.5.4 隔声性能
具有隔声性能的卷帘门窗,隔声性能分级应符合GB/T8485的要求。
6.5.5 抗冲击性能
硬质帘片的卷帘门窗,应能承受抗冲击性能试验。试验后,应符合以下要求:
a)试件表面不应产生缺口或开裂,凹口的平均直径不应超过20mm;
b)操作装置应无功能性障碍或损坏;
c)运行性能应符合6.3的要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.4 机械耐久性能
- 下一节:6.6 防盗性能
