卷帘门窗 JG/T302-2022
6.2 尺寸与偏差
6.2.1 帘体
6.2.1.1 硬质帘体的基材厚度尺寸应符合表5的要求。

6.2.1.2 软质帘体基材厚度不应小于0.8mm。
6.2.2 导轨
6.2.2.1 窗用导轨截面主要受力部位基材最小壁厚,铝合金材质不应小于1.6mm,钢质不应小于1.2mm。
6.2.2.2 门用导轨截面主要受力部位基材最小壁厚,铝合金材质不应小于2.0mm,钢质不应小于1.5mm。
6.2.2.3 导轨安装孔间距不应大于600mm。
6.2.3 主要构件加工精度
主要构件的加工精度应符合表6的要求。

6.2.4 帘片嵌入导轨中的深度
帘片嵌入导轨中的深度应符合表7的要求。


6.2.5 卷帘门窗组装的极限偏差
卷帘门窗组装的极限偏差应符合表8的要求。