实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
10.2 工程验收
10.2.1 在工程验收前,应委托有资质的工程质检部门进行环境指标的检测。
10.2.2 工程验收的内容应包括建设与设计文件、施工文件、建筑相关部门的质检文件、环境指标检测文件等。
10.2.3 工程验收应出具工程验收报告。实验动物设施的验收结论可分为合格、限期整改和不合格三类。对于符合规范要求的,判定为合格;对于存在问题,但经过整改后能符合规范要求的,判定为限期整改;对于不符合规范要求,又不具备整改条件的,判定为不合格。验收项目应按附录B的规定执行。
条文说明
10.2.1 工程环境指标检测是工程验收的前提。
10.2.2 建设与设计文件、施工文件、建筑相关部门的质检文件、环境指标检测文件等是实验动物设施工程验收的基本文件,必须齐全。
10.2.3 本条规定了实验动物设施工程验收报告中验收结论的评价方法。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.1 工程检测
- 下一节:附录A 实验动物设施检测记录用表