冰雪景观建筑技术标准 GB51202-2016
2.2 符号
2.2 符 号
2.2.1 材料性能
f——冰砌体或雪体抗压强度设计值;
ft——冰砌体或雪体轴心抗拉强度设计值;
ftm——冰砌体弯曲抗拉强度设计值;
fv——冰砌体或雪体抗剪强度设计值;
fw——雪体弯曲抗拉强度设计值。
2.2.2 作用和作用效应
M——截面弯矩设计值;
N——轴心压力设计值;
NL——局部受压面积上的轴向力设计值;
Nt——轴心拉力设计值;
V——截面剪力设计值。
2.2.3 几何参数
A——构件截面面积;
AL——局部受压面积;
H——构件高度;
H0——墙、柱的计算高度;
h——墙厚或矩形柱的短边边长;
S——横墙间距;
W——构件截面抵抗矩。
2.2.4 计算系数
φ——承载力影响系数;
β——墙、柱高厚比;
[β]——墙、柱允许高厚比。