实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
9.2 建筑装饰
9.2.1 实验动物设施建筑装饰的施工应做到墙面平滑、地面平整、现场清洁。
9.2.2 实验动物设施有压差要求的房间的所有缝隙和孔洞都应填实,并在正压面采取可靠的密封措施。
9.2.3 有压差要求的房间宜在合适位置预留测压孔,测压孔未使用时应有密封措施。
9.2.4 屏障环境设施净化区内的墙面、顶棚材料的安装接缝应协调、美观,并应采取密封措施。
9.2.5 屏障环境设施净化区内的圆弧形阴阳角应采取密封措施。
条文说明
9.2.1 为了保证施工质量达到设计要求,施工现场应做到清洁、有序。
9.2.2 如果实验动物设施有压差要求的房间密封不严,房间所要求的压差难以满足,同时房间泄漏的风量大,造成所需的新风量加大,不利于空调系统的节能。
9.2.3 很多工程中并未设置测压孔,而是通过门下的缝隙进行压差的测量。如果门的缝隙较大时,压差不容易满足;门的缝隙较小时(如负压屏障环境的密封门),容易将测压管压死,使测量不准确,所以建议预留测压孔。
9.2.4、9.2.5 条文主要是对装饰施工的美观、密封提出要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
