火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
6.11 防火门监控器的设置
6.11.1 防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所。
6.11.2 电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过 0.5m ,底边距地面高度宜为 0.9m~1.3m 。
6.11.3 防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。