制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
8.8 接地
8.8.1 自控仪表接地按其功能应分为保护接地、工作接地、防静电接地。
8.8.2 自控仪表的机柜、操作台、仪表柜、配电柜、继电器柜等用电设备的金属外壳及控制设备的金属部分均应作保护接地。
8.8.3 工作接地宜采用单端接地,屏蔽线中不应产生接地回路。
8.8.4 自控仪表的接地宜采用共用接地系统进行等电位连接。工作接地和保护接地在汇总之前不应混接。
8.8.5 自控仪表的各系统的工作接地在汇总之前不宜混接。
8.8.6 直流电源的负端应接至本机柜的工作接地汇流排。当不设工作接地汇流排时,应经工作接地分干线接到工作接地汇总板。
8.8.7 接地系统的各接地汇总板应采用铜板制作,厚度不应小于6mm。
8.8.8 接地线的截面应根据连接仪表的数量和接地线的长度按下列数值选用:
1 柜内接地线(柜内需接地部分至柜内接地汇流排间连线)工作接地不应小于1m㎡,保护接地不应小于2.5m㎡。
2 接地分干线[各柜内工作(保护)接地汇流排至工作(保护)接地汇总板间连线]不应小于4m㎡。
3 接地干线(工作/保护接地汇总板至总接地板间连线)不应小于10m㎡。
4 接地总干线(总接地板至接地极间连线)不应小于16m㎡。
8.8.9 接地系统电线电缆的标识颜色宜采用绿、黄两色相间。
条文说明
8.8.1 保护接地(也称安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。工作接地是为保证自控仪表正常工作而设置的接地,包括信号回路接地和屏蔽接地。
8.8.4 在无法满足等电位接地的情况下,将保护接地和工作接地分类汇总后单独接地。
目录
返回
上节
下节
条文说明
