实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
4.4 结构要求
4.4.1 屏障环境设施的结构安全等级不宜低于二级。
4.4.2 屏障环境设施不宜低于丙类建筑抗震设防。
4.4.3 屏障环境设施应能承载吊顶内设备管线的荷载,以及高压灭菌器、空调设备、清洗池等设备的荷载。
4.4.4 变形缝不宜穿越屏障环境设施的净化区,如穿越应采取措施满足净化要求。
条文说明
4.4.1 目前大量的新建建筑结构安全等级为二级,但实验动物设施普遍规模较小,还有不少既有建筑改建的项目,有可能达到二级有一定困难,但新建的屏障环境设施应不低于二级。
4.4.2 目前大量的新建建筑为丙类抗震设防,但实验动物设施普遍规模较小,还有不少既有建筑改建的项目,有可能达到丙类抗震设防有一定困难,但新建的屏障环境设施应不低于丙类抗震设防,达不到要求的既有建筑改建应进行抗震加固。
4.4.3 屏障环境设施吊顶内的设备管线和检修通道一般吊在上层楼板上,楼板荷载应加以考虑。设施中的高压灭菌器、空调设备的荷载也非常大,设计时应特别注意,并尽可能将大型高压灭菌器放在结构梁上或跨度较小的楼板上。
4.4.4 屏障环境设施的净化区内的变形缝处理不好,容易孳生微生物,严重影响设施环境,因此设计中尽量避免变形缝穿越。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.3 建筑构造
- 下一节:5 空调、通风和空气净化
