7.6 电修
7.6.1 电修车间(工段)设计应符合下列规定:
1 厂内单独设置电修车间(工段)时,规模应按全厂电动机及配电变压器的安装总台数和电动机的安装总容量分类。
2 电修车间(工段)的位置宜靠近电动机分布较为密集的地段,并应避免与剧烈振动、腐蚀和多尘的车间相邻。
7.6.2 电修任务及组成应符合下列规定:
1 电修车间(工段)应承担高低压电动机、配电变压器、高低压电器的大修、厂区线路的维护、继电保护装置和电工仪表的校验与整定、电气预防性试验和工程交接试验以及小型电气安装工程等任务。
生产车间电气小修班组应承担分管范围内的电气设备及线路的小修以及日常维护工作。
2 电修车间(工段)宜设置变压器、电动机组、高低压电器组、线路安装组、电气试验组及电气备品库。
3 电修车间(工段)的面积可按下式计算,大型电修单台面积指标应为0.4㎡/台~0.6㎡/台,小型电修单台面积指标应为0.25㎡/台~0.35㎡/台。

式中:A——单台面积指标法求出的车间面积(㎡);
T——全厂安装电机台数(台);
Ka——面积指标(㎡/台)。
4 电气设备的修理与试验,宜利用外部协作条件解决,应包括以下内容:
1)高压电机及单台容量大于1600kV·A的变压器。
2)电压为35kV及以上电气设备的耐压试验。
3)0.2级和0.5级的电工仪表。
7.6.3 电修的设备选择与布置应符合下列规定:
1 电修设备应选用节能产品。
2 电修车间(工段)的内部布置应按电修工艺流程顺序进行,应减少物件倒流和交叉。
3 电气试验的高压区应用防护栏杆隔离,宜设专用房间。在电修车间(工段)附近,应设置变压器大型工器具及电缆盘等堆放场地。
4 烘房的热源宜采用蒸汽或电力。
5 电修车间(工段)应有良好的采光。检修间的高度应满足电气设备起吊的要求,吊车轨面标高可按变压器抽芯高度定,宜为5.5m~6.5m;车间大门的宽度和高度应满足运输的需要;烘房的门应满足最大干燥件进出的要求。
6 继电器及电气仪表修理间,地面应满足耐磨以及清洁的要求,窗户应装纱窗。
7 电修车间(工段)应有消防设施;对于会产生爆炸源并含有害气体和油类的车间应放在单独房间内。浸漆、干燥间应有通风措施。
7.6.1 电修车间(工段)设计应符合下列规定:
1 制浆造纸厂电动机及配电变压器的安装总台数和电动机的安装总容量分类应符合表24的要求:
表24 制浆造纸厂安装总容量分类表

注:电机台数统计中系指1kW及以上容量电机台数;如为单项工程可降低设计配置规模和内容。