制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
5.9 压缩空气站
5.9.1 压缩空气站的设计规模应依据工艺、自控等用户所需的用气量、用气参数、用气品质要求,计入同时使用系数、管道系统漏损系数后计算确定。
5.9.2 制浆造纸厂压缩空气站的设计应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029的有关规定。
5.9.3 压缩空气站的布置可根据工厂具体情况,集中布置或布置在用气车间内。
条文说明
在制浆厂(项目)中使用压缩空气的车间和工段较多,可集中布置;无制浆车间的造纸厂(项目)可布置在造纸车间内。