导(防)静电地面设计规范 GB50515-2010
附录E 导(防)静电地面上限电阻值所限制的电压峰值计算
E.0.1 导(防)静电地面静电泄漏规律,可按下列公式确定:

式中:U0——人体瞬态带电电压(V);
Up——人在绝缘地面上活动起电的电压峰值(V),见表D.0.1;
t0——0.63△t(s);
R0——人对地电阻值(Ω),R0≈R;
C0——人对地电容值(F),C0≈C;
Up max——人站立在导(防)静电地面上动作起电所呈现的峰值电压(V);
△t1——从起电开始到Up max所经过的时间(s);
A——修正系数,当R为106、107、108、109、1010Ω时,可取1.8、1.6、1.4、1.2、1.0。
E.0.2 人体所带静电的最大能量,可按下式计算:

式中:Emax——人体带静电的最大能量(J)。
E.0.3 电荷量可按下式计算:

式中:Q——电荷量[C(库仑)]。人的某一起电动作完成后,在没有泄漏通道的条件下,Q为常数。