导(防)静电地面设计规范 GB50515-2010
6.2 接地网(带)与接地干线的连接
6.2.1 铜箔网与接地干线之间,应采用宽30mm、厚1mm的铜质过渡板连接,铜板的上端应与接地干线焊连或压接,铜板的下端应埋入地面面层之下,并与铜箔网锡焊;过渡连接板应可靠地固定在踢脚板上。
6.2.2 铜带(网)、钢带(网)、钢丝(网)可用其接地引出线与接地干线(或其接地端子)焊连或压接。压接的接触面积不应小于25mm²。
6.2.3 接地网(带)的引出端应避开人流、物流集中的区域。
条文说明
6.2.1 由于自粘铜箔带很薄(仅0.05mm)而强度低,所以本条对铜箔网与接地干线的可靠连接作出规定。包括铜质过渡板尺寸、铜板上端与接地干线及铜板下端与铜箔网的连接方法等,并明确铜质过渡板应可靠地固定在踢脚板上。
6.2.2 铜带、钢带或钢丝由于断面较大、强度较高,可用其接地引出线与接地干线(或接地端子)直接焊接或压接,同时规定了连接的最小接触面积。
6.2.3 对接地网(带)引出端位置进行选择,目的是为了保证可靠连接。