电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
B.12 酸碱度(pH值)
B.12.1 pH值宜采用在线式pH计检测。
B.12.2 pH计的探头安装应符合设计及仪表操作说明书的要求。
B.12.3 酸碱度测试方法应符合下列要求:
1 按仪表的操作说明书要求,在测试点安装pH计电极探头;
2 连接电极探头与变送器、设置仪表相应的检测参数;
3 启动仪表,进行pH检测。