电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
B.8 阴离子
B.8.1 纯水系统的阴离子测试应采用取样离线检测,目前主要采用离子色谱法检测。
B.8.2 纯水系统的阴离子测试项目应符合设计或合同文件的要求。
B.8.3 阴离子测试应符合下列要求:
1 水样的采集应符合设计要求,选择有代表性的采样点;
2 采样容器应耐热且不产生阴离子,宜使用聚乙烯等塑料容器进行采样;
3 采样前,采样容器应预先用洗净剂清洗干净,再经被取样系统所制纯水充分冲洗;
4 仪器应在环境温度为25℃±2℃、洁净为7级的环境中使用;
5 分析试样时,每次分析后应立即注入空白用水,且水样存放不得超过72h;
6 每次测定应先进行标准溶液的校正。
B.8.4 阴离子的测试方法除应符合本规范的要求外,还应符合现行国家标准《电子级水中痕量氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子的离子色谱测试方法》GB/T 11446.7的有关规定。
B.8.5 阳离子NH4+等非金属离子的测试要求及方法应按阴离子检测的规定。
条文说明
B.8.2 纯水系统中的阴离子主要包括氯离子(Cl-)、氟离子(F-)、硝酸根离子(NO3-)、磷酸根离子(PO43-)、硫酸根离子(SO42-)等。不同的项目具体需要测试的离子项目也同金属离子测试一样,需要根据项目设计或合同文件来确定。
B.8.3 本条第6款规定每次测定应先进行标准溶液的校正是因为阴离子的色谱图随着仪器参数与工作条件而变化,所以每次测定应先进行标准溶液的校正,以确定各阴离子色谱图的位置。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:B.7 金属离子
- 下一节:B.9 淤塞指数(SDI15)
