B.7 金属离子
B.7.1 纯水系统的金属离子测试应采用取样离线测试,可采用GFAAS、ICP-AES、ICP-MS等方法检测。
B.7.2 纯水系统的金属离子测试项目应符合设计或合同文件的要求。
B.7.3 金属离子测试条件应符合下列要求:
1 水样的采集应符合设计要求,并应选择有代表性的采样点;
2 采样容器应耐热且不产生阳离子,宜使用聚乙烯等塑料容器进行采样;
3 采样前,采样容器应预先用洗净剂清洗干净,再经被取样系统所制纯水充分冲洗;
4 样品分析环境的净化级别应优于7级;
5 水样存放不得超过72h,不能及时分析时应放在冰箱里保存。
B.7.4 金属离子测试方法应符合下列要求:
1 测试方法宜采用电感耦合等离子体质谱法;
2 试剂应采用纯水(电阻率≥18MΩ·cm at 25℃)、浓硝酸、混合标准储备液、质谱调谐液、内标溶液;
3 应按仪器的操作说明书要求,使用调谐液调整仪器的灵敏度、分辨率等指标,以满足参数测试要求;
4 应按现行国家标准《电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法》GB/T 11446.5的有关要求取水样,再按电感耦合等离子体质谱的操作要求操作仪器,进行水样检测,仪器自动计算出水样中所检测的金属离子的量。
B.7.5 金属离子铜、锌、镍、钠、钾的测试方法也可采用原子吸收分光光度计法,检测方法应符合现行国家标准《电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法》GB/T 11446.5的有关规定。
B.7.2 纯水系统中的金属离子主要包括Cu2+、Zn2+、Ni+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe2+、Mn2+等。因生产工艺的差异,不同的项目具体需要测试的离子项目会有差异,需要根据项目设计或合同文件来确定。