电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
B.5 总有机碳(TOC)
B.5.1 总有机碳测试宜采用在线方式检测。
B.5.2 仪器的量程和精度应符合检测参数的精度要求,并应处于校准有效期内。
B.5.3 总有机碳测试点应符合设计参数要求。
B.5.4 总有机碳测试方法应符合下列要求:
1 对于纯水系统终端产水测试,应采用PE或PFA软管从测试采样点取水样接至分析仪;距离较远时,应采用与采用点同材质的管路作为引入管引水至分析仪附近,再采用PE或PFA软管接至分析仪取样;
2 引入管末端应设置隔膜阀排水;
3 仪表采样后,应使用紫外光照射将水中的有机物氧化为二氧化碳,再用红外线测定法或水吸收后用电导法测定水样中的总有机碳;
4 对于纯水回用水系统TOC测试,引入管宜采用PVC管,取样管应采用PE或PFA软管;测试时应采用高锰酸钾或重铬酸钾作为水样中有机物的氧化剂检测水样中的总有机碳。
B.5.5 采用取样离线测试时,盛水容器(采样瓶)应使用带磨口塞的玻璃瓶,所有器皿使用前应先用洗涤液浸泡数小时,再用盐酸浸泡数小时。具体测试方法应符合现行国家标准《电子级水中总有机碳的测试方法》GB/T 11446.8的有关规定。