电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
B.4 细菌
B.4.1 细菌总数测试应采用取样离线方式进行检测。
B.4.2 细菌总数测试采样点的设置应符合设计要求。
B.4.3 细菌总数测试采样前纯水系统稳定运行时间应大于30min,灭菌装置处于正常运行状态。
B.4.4 细菌总数的检测方法、计算及分析应符合现行国家标准《电子级水中细菌总数的滤膜培养测试方法》GB/T 11446.10的有关规定。