4.4 静电接地网设计
4.4.1 静电接地网(带)应选用冷拔钢丝、自粘铜箔带或钢、铜质薄金属带等材料制作。
4.4.2 水泥类地面应采用φ3.2~5.0的冷拔钢丝或10号镀锌钢丝,且焊成纵横间距不大于1.5m的网格。
4.4.3 树脂类地面应采用不小于10mm×0.05mm的自粘铜箔带,且组成纵横间距不大于1.5m的网格。
4.4.4 橡胶板、软聚氯乙烯板、花岗石板、瓷板类地面应采用不小于20mm×0.3mm的薄铜带或镀锌薄钢带,按纵横间距不大于1.5m网格,铺于基层上。
4.4.5 铜质接地网不应直接敷设在水泥材料的基层上。
4.4.6 原材料或成品与铜材能发生化学反应生成更为敏感物质的生产场所,接地网和相关连接件不得选用铜质材料。
4.4.7 建筑物变形缝两边地面的接地网应沿缝断开,并应分别与接地干线连接。
4.4.8 地面设有地沟时,接地网应符合下列规定:
1 有接地网的地面,地沟不得有损接地网与接地干线的可靠连接,并应将地沟上的接地网格间距加密至600mm;
2 无接地网的地面,当设有宽度大于或等于800mm的热力地沟(坑)时,应在地沟宽外延300mm的范围内,敷设纵横间距不大于600mm的接地网,并应可靠接地。
4.4.1~4.4.4 这四条规定了不同类型导(防)静电接地网的材质、材料规格、网格尺寸及敷设方法。
4.4.5 水泥材料呈碱性,易对铜质接地网产生化学腐蚀作用,因此应在水泥基层表面先刷非碱性的封闭底涂层等,使铜材与水泥材料隔开,或改用钢质接地网。
4.4.6 本条规定是由于在一些生产场所,如在氮化铅生产工艺流程中,铜质接地网及其接地连线会与氮化铅反应,生成更为敏感的、点火能更低的氮化铜,对安全造成更大危害。
4.4.7 本条规定的目的在于保证变形缝两边的接地网免受变形缝的影响,始终可靠接地。
4.4.8 本条规定了导(防)静电地面设有地沟时的接地网要求。因为地沟,特别是热力地沟,会使地面面层与其下构造层及大地分开,导致面层得不到地下水的补充而使电阻值升高,甚至超过规定电阻值范围。因而,采取了必要的弥补措施。