4.1 面层选择
4.1.1 水泥类导(防)静电地面面层选择应符合下列规定:
1 一般要求的地面可选用水泥砂浆面层;
2 有受摩擦、撞击不发火要求的地面应选用水泥石屑面层;
3 有耐机械磨损或冲击作用要求的地面可选用细石混凝土面层;
4 有受摩擦、撞击不发火和耐某些碱、盐类介质腐蚀要求的地面可选用现浇水磨石面层。
4.1.2 树脂类导(防)静电地面整体面层选择应符合下列规定:
1 有受摩擦不发火、耐磨、耐油、防滑、耐一定酸碱类介质腐蚀要求的地面,可选用环氧树脂自流平涂料面层;
2 有受摩擦不发火、耐磨、耐油、防滑,柔韧有弹性要求的地面,可选用聚氨酯自流平涂料面层;
3 要求耐腐蚀的地面,可选用不饱和聚酯树脂胶泥面层;
4 树脂涂层面层可选用防静电的环氧涂料、聚氨酯涂料、丙烯酸改性聚氨酯涂料涂装在水泥砂浆面层上。
4.1.3 橡胶板类导(防)静电地面面层选择应符合下列规定:
1 有弹性和受摩擦不发火要求的导(防)静电地面,可选用黑色橡胶板面层;
2 有弹性和受摩擦不发火要求的防静电地面,可选用彩色橡胶板面层。
4.1.4 有耐酸性介质腐蚀和耐水要求的导(防)静电地面,可选用软聚氯乙烯塑料板类面层。
4.1.5 石、瓷板类防静电地面面层选择应符合下列规定:
1 高级装修场所、有耐腐蚀、耐磨、不起尘、易清洁要求的地面,可选用花岗石板面层;
2 有不起尘、易清洁、耐磨、耐轻度腐蚀要求的地面,可选用瓷板面层。
4.1.6 其他类型防静电面层应符合下列规定:
1 需要利用地板下空间布线或其他用途,便于管线调整、更改的场所的地面,可选用架空活动地板面层;
2 有减噪、安静要求的场所,可选用防静电织物面层;
3 临时性防静电工作区、试验、检修等场所的地面,可选用防静电移动地垫面层。
4.1.1 水泥类地面用途广泛、材料易得、施工简便、造价相对低廉,按使用功能可分为水泥砂浆、水泥石屑、细石混凝土和现浇水磨石地面,其中水泥石屑、细石混凝土和水磨石地面当面层采用的骨料符合不发火要求时,可用作不发生火花地面;水磨石地面面层能耐氢氧化钠、大于10%的氨水和碳酸盐、硝酸钠、硝酸钾等碱、盐介质的腐蚀。
4.1.2 树脂类整体面层,包括树脂自流平涂料面层(含环氧自流平和聚氨酯自流平涂料面层)、不饱和聚酯树脂胶泥面层和树脂涂层面层。
树脂自流平涂料面层,经受过较长时间使用的考验,技术比较成熟,电性能稳定,是一种较好的且不发火的导(防)静电地面面层。
不饱和聚酯树脂胶泥能耐多种酸、碱、盐介质的腐蚀,虽经导(防)静电改性后仍能保持其耐腐蚀性能,可用作耐腐蚀的导(防)静电地面面层。
树脂涂层地面是将具有防静电功能的树脂涂料涂装在水泥砂浆地面面层上以提高水泥砂浆地面的使用质量,可以作为低档的防静电地面面层,但在涂装前,应确认被涂装的水泥砂浆地面符合防静电地面技术要求。
4.1.3 橡胶板地面是采用成品卷材粘贴在地面找平层上的一种有弹性和不发火的地面,需要耐油时,可向生产厂家提出增加耐油的功能。橡胶板的颜色可以选择,其中,导静电橡胶板系用碳系材料改性而得,仅有黑色一种;丽防静电橡胶板则是通过非碳系抗静电材料改性而得,在颜色上具有可选择性。
- 上一节:4 导(防)静电地面面层选择与构造要求
- 下一节:4.2 地面构造要求
