4.2 共用管架安装
4.2.1 本节适用于电子工业纯水系统中共用管架的制作、安装及质量验收。
4.2.2 共用管架安装应在与纯水系统相关的土建施工已完成,且养护期已达到结构设计要求后进行。
4.2.3 共用管架油漆施工时不应有大量产尘作业同时进行,作业时应对管架周边的设备进行防护。
4.2.4 共用管架不应作为起吊重物的支点。
Ⅰ 主控项目
4.2.5 钢材、焊接材料、作为永久性连接件的螺栓的规格、型号及性能等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查质量合格证明文件、检测报告,卷尺、游标卡尺测量。
4.2.6 结构连接的对接和角对接组合焊缝应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关要求。
4.2.7 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、咬边、未焊满等缺陷。
检查数量:同类构件按数量抽查10%,且不得少于3件;被抽查的构件中,同一类型的焊缝按数量抽查10%,且不得少于1条。
检查方法:观察检查或采用焊缝量规测量。
Ⅱ 一般项目
4.2.8 钢材、焊接材料、焊缝的表面外观质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
检查数量:按数量抽查10%,且焊缝不得少于3条、焊接材料不得少于5包。
检查方法:观察检查。
4.2.9 共用管架安装应符合下列要求:
1 管架与建筑结构连接有预埋钢板时,管架与预埋钢板焊接应符合第4.2.7条及第4.2.8条的有关规定;
2 当管架与建筑结构连接采用锚栓固定时,宜采用化学锚栓固定,化学锚栓植入建筑结构的深度应符合产品的相关规定;管架安装尺寸的允许偏差应符合表4.2.9的规定。
检查数量:按数量抽查10%,且不得少于10处。
检查方法:采用经纬仪、水准仪或水平尺、拉线、卷尺检查。
表4.2.9 管架安装的允许偏差及检查方法

4.2.10 共用管架涂装应符合下列要求:
1 纯水处理区与化学药品区设在同一建筑内时,涂料应采用环氧类涂料;
2 管架表面不应漏涂,涂层应均匀,无明显皱皮、流坠、气泡等现象;
3 涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计无要求时,涂层干漆膜总厚度不应小于125μm,且误差不得超过-25μm。
检查数量:按数量抽查10%,且不得少于10处。
检查方法:观察检查,涂层厚度应采用膜厚仪检测。
4.2.1 本条明确了本节适用的安装及质量验收的范围。
Ⅰ 主控项目
4.2.5 钢材、焊接材料、作为永久性连接件的螺栓均为共用管架的重要组成部分,对管架的强度起着至关重要的作用,为保证管架的强度,本条明确要求管架采用的钢材、焊接材料、作为永久性连接件的螺栓的规格、型号及性能等应按设计要求选用,同时应符合现行国家产品标准。
Ⅱ 一般项目
4.2.9 电子工业纯水系统中,共用管架作为系统管路集中布置的部位,布置的管路多、集中荷载多,共用管架每道工序的施工质量都将影响系统的安全运行,焊接质量的不好或锚固不牢均会影响管架的强度,从而影响管路的安全,因此本条第1、2款对共用管架与建筑结构的连接作出相应的规定。
本条第2款规定管架安装尺寸偏差数据,主要是根据管架的主要功能是布置管路,由管路安装的允许偏差来决定的。
4.2.10 本条对共用管架的涂装作出了规定。第1款~第3款规定管架涂料应采用环氧类涂料及涂装遍数、涂层厚度,主要是考虑到纯水系统的化学药品种类很多,如HCL、NaOH等,大多数具有一定的腐蚀性,共用管架的涂装涂料采用环氧类涂料并保证厚度,可以增强及保证共用管架的耐腐蚀性能。