3.7 其他设备安装
3.7.1 本节适用于单组件式紫外线杀菌装置、单组件式紫外线除TOC装置、搅拌装置及热交换器等设备的安装及质量验收。
Ⅰ 主控项目
3.7.2 单组件式紫外线杀菌装置及紫外线除TOC装置的规格、型号、技术参数等应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。
3.7.3 搅拌装置安装的主控项目允许偏差应符合表3.7.3的规定。
检查数量:全数检查,每组检查不少于8个点。
检查方法:应符合表3.7.3的规定。
表3.7.3 搅拌装置安装主控项目的允许偏差及检查方法

3.7.4 热交换器冷、热源的进出口接管应符合设计及设备的要求;管路进行焊接作业时,焊接地线应搭接在焊接管路上。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查。
Ⅱ 一般项目
3.7.5 单组件式紫外线杀菌装置及紫外线除TOC装置、冷热交换器安装的允许偏差应符合表3.6.8的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合本规范表3.6.8的规定。
3.7.6 搅拌装置安装的一般项目允许偏差应符合表3.7.6的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合表3.7.6的规定。
表3.7.6 搅拌装置安装的一般项目允许偏差及检查方法

3.7.7 搅拌装置的平台、走道、搅拌机台座安装应牢固。
检查数量:按数量抽查20%,不得少于1组。
检查方法:观察检查。
3.7.1 本条明确了本节适用的安装及质量验收设备的范围。
Ⅰ 主控项目
3.7.3 电子工业纯水系统的搅拌装置由电机、连接键、机架、搅拌轴、搅拌桨叶五部分组成,安装时需要把装置的上半部电机、连接键、机架安装在搅拌机台座上,搅拌机台座的水平度及搅拌轴垂直度的精度,决定着搅拌装置运转的阻力大小,水平度及垂直度偏差越大运转阻力越大,装置运转时间长后电机过热会导致电机烧毁,从而影响装置的运转寿命。因此本条文把搅拌装置的搅拌机台座水平度及搅拌轴垂直度两项列为安装的允许偏差主控项目。
3.7.4 对于热交换器,在进行管路连接施工时主要需要注意两个问题:一个是冷源、热源的进口、出口不能接错;另一个是当管路需进行焊接作业时,要求将焊接地线搭接在焊接管路上,以避免焊接电流通过热交换器而导致热交换器损坏。
- 上一节:3.6 组装式设备安装
- 下一节:4 配管工程
