3.6 组装式设备安装
3.6.1 本节适用于反渗透装置、微滤、超滤、电脱盐装置、膜脱气装置、组装式紫外线杀菌装置、组装式紫外线除TOC装置的安装及质量验收。
Ⅰ 主控项目
3.6.2 组装式设备的安装应符合下列要求:
1 组件型号、规格、数量应符合设计文件要求;
2 组件及仪表安装应符合产品的相关要求;
3 设备管路接口规格、位置、方向应符合设计文件要求;
4 设备固定应牢固。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查。
3.6.3 反渗透装置的膜件应在装置前端管路及膜壳内壁清洗合格后安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.6.4 微滤、超滤装置的膜组件应在装置前端设备出水水质指标符合设计要求,且前段管路系统清洗合格后安装。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.6.5 反渗透装置的膜件、微滤及超滤装置的膜组件安装时,应戴洁净或医用手套。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.6.6 电脱盐装置的模块的进出水管路必须接地可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查并测定电阻。
3.6.7 装置本体自带配电盘或仪表盘必须接地可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查并测定电阻。
Ⅱ 一般项目
3.6.8 组装式设备安装的允许偏差应符合表3.6.8的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合表3.6.8的规定。
表3.6.8 组装式设备安装的允许偏差及检查方法

3.6.1 本条明确了本节适用的安装及质量验收设备的范围。
Ⅰ 主控项目
3.6.3~3.6.5 这3条规定的目的是为了减少前道工序的不合格给后道工序增加负荷,影响处理效能及设备使用寿命。
3.6.6 电脱盐装置的运行机理是在电场的作用下,水中的阴、阳离子向模块的阴、阳两极室归集,从而达到去除水中的阴阳离子的目的,因此装置在运行时,与模块连接的进、出口管路易带电,为保证操作人员人身安全和设备运行安全,本条文强调了进、出口管路必须接地可靠,避免因漏电而造成人身及设备安全事故。本条为强制性条文,必须严格执行。
3.6.7 纯水系统中有部分装置本体自带配电盘或仪表盘,如电脱盐装置EDI,运行时属带电设备,只有接地可靠才能确保人身安全。本条文强调了装置本体自带的配电盘或仪表盘接地必须可靠,避免因漏电而造成人员触电事故。本条为强制性条文,必须严格执行。