3.5 泵及风机安装
3.5.1 本节适用于系统中输送水、污泥、药品类泵及反洗、鼓风、曝气用风机的安装及质量验收。
Ⅰ 主控项目
3.5.2 水泵及风机的规格、型号、技术参数应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。
3.5.3 对有脱脂要求的水泵,脱脂清洗处理应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对,检查水泵到货的相关随机文件。
3.5.4 水泵的正常连续试运行时间不应少于2h,且试运行期间的轴承温升及电机温升应符合设备技术文件的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:应采用温度检测仪检测。
Ⅱ 一般项目
3.5.5 水泵安装的允许偏差应符合表3.5.5的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合表3.5.5的规定。
表3.5.5 水泵安装的允许偏差及检查方法

3.5.6 水泵联轴器两轴芯的允许偏差应符合表3.5.6的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合表3.5.6的规定。
表3.5.6 水泵联轴器两轴芯的允许偏差及检查方法

3.5.7 水泵的安装应符合下列要求:
1 固定螺栓材质应符合设计文件要求,且应垂直、拧紧,与设备底座接触应紧密;
2 带减震器的水泵,减震器与水泵及水泵基础连接应牢固、平稳、接触紧密。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.5.8 风机安装的允许偏差应符合表3.5.8的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:应符合表3.5.8的规定。
表3.5.8 风机安装的允许偏差及检查方法

3.5.9 风机的安装应符合下列要求:
1 风机进风口应设置简易过滤网;
2 风机安装应设置减震器,安装减震器的地面应平整,各组减震器承受荷载的压缩量应均匀。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
Ⅰ 主控项目
3.5.3 纯水系统中,在不同的处理阶段,根据水质要求的不同,输送介质的水泵也会有对应的技术指标要求,而对于系统终端输送纯水的水泵,出于对系统最终出水水质指标TOC达到设计要求的考虑,均有脱脂要求,目的是避免水泵与纯水的接触面含有油脂,从而在输送纯水时,油脂进入纯水中,对水质产生二次污染。因此本条文强调水泵有脱脂要求时,其脱脂清洗处理应符合设计文件要求。
Ⅱ 一般项目
3.5.7 本条对水泵的安装质量验收作出了规定。
本条第1款规定固定螺栓材质应符合设计文件要求。水泵固定螺栓材质应根据区域不同采用不同的材质,比如药品区腐蚀性强,应该采用耐腐蚀的材料或安装后做防腐处理。
本条第2款规定带减震器的水泵,只有减震器与水泵及水泵基础连接牢固、平稳,才能起到减震效果。
3.5.9 本条文对风机的安装质量验收作出了相应规定。
本条第1款规定纯水系统中的风机进风口设置简易过滤网,目的是过滤空气中的灰尘,以避免灰尘进入处理系统中,增加处理负荷,影响处理能力。
本条第2款规定风机安装应设置减震器,目的是考虑到风机运行时震动大噪音大,安装时设置减震器减少震动。