水泥工厂节能设计规范 GB50443-2016
4.2 电气设备
4.2.1 新建和改建工程设计中,高低压电动机、变压器、电源设备、交流接触器等电气设备均应符合国家相关能效标准。
4.2.2 有调速要求的交流电动机驱动装置应采用变频调速装置。
4.2.3 当长距离胶带输送机头尾部有较大高度差时,应对输送驱动再生能源回馈方案进行论证,选用节能效果好、技术可靠、经济合理的驱动方案。
条文说明
4.2.1 常用电气设备能效标准如下:
(1)《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790;
(2)《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613;
(3)《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052;
(4)《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》GB 30254;
(5)《单路输出交-直流和交-交流外部电源能效限定值》GB 20943;
(6)《交流接触器能效限定值》GB 21518。
4.2.3 基于四象限变频器的能量回馈应用技术成熟,如果现场条件适宜,应推广应用,可以有效回收下行胶带输送机产生的再生能量。