橡胶工厂节能设计规范 GB50376-2015
10.1 动力系统
10.1.1 动力站应靠近硫化工段设置。
10.1.2 动力系统的主要设备宜选用变频或可调节的产品。
10.1.3 动力系统设计中,应设置工艺设备凝结水回收系统。
10.1.4 当技术经济比较合理时,氮气硫化系统中使用的氮气宜回收利用。
10.1.5 压缩空气系统的设置,根据工艺设备用气压力等级的要求,宜设置不同的压力等级。
条文说明
10.1.1 硫化工段用热设备较集中,应减少管路长度,降低热能损失。
10.1.2 主要设备指负荷变化大的水泵和空压机,宜选用变频或可调节的产品,有利于节约能源。
10.1.3 凝结水回收系统的设计,不仅要考虑回收有压凝结水和无压凝结水,在技术经济合理的情况下,对二次蒸汽也应进行回收。
10.1.5 压缩空气分级供应投资大,如果消耗量大,技术经济比较合理,条件允许,宜按不同压力等级设计。