平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
15.5 特殊地基及防排水处理
15.5.1 特殊地质条件下的地基基础,除应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定外,还应满足其他专门设计标准的要求。
15.5.2 湿陷性黄土、膨胀土、高寒地区冻胀土条件下,对于受窑底烟道高温、玻璃液高温作用的窑底支承结构、玻璃水池、循环水池等构筑物的基础均应采取隔热、防漏水、防冻胀构造措施。
15.5.3 当熔窑烟道底板、大型地坑底板处于地下水或地表滞水最高水位以下时,应采取防水措施或结合厂区排水管网布置渗排水设施。
条文说明
15.5.1 对于湿陷性黄土地基、膨胀土地基、多年冻土地基等应按国家现行标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025、《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112和《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118的规定进行设计。对于振动荷载作用下的地基设计,应按现行国家标准《动力机器基础设计规范》GB 50040的规定进行设计。
目录
返回
上节
下节
条文说明
