平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
14.5 空气调节
14.5.1 空气调节系统室内参数应根据工艺生产要求,兼顾建筑物的用途、规模、使用特点、气象条件、负荷变化等因素综合确定。
14.5.2 空气调节系统形式应根据建筑物布置、使用特点、空调设备布置、有无能源利用,以及投资和运行费用综合确定。
14.5.3 原料车间、联合车间及辅助生产设施的控制室应设置空气调节,夏季空调室内设计参数宜取温度(26±2)℃、相对湿度50%~80%,同时还应满足特殊仪表设备对空气调节及使用环境的要求。
14.5.4 控制室空气调节系统宜选用分体柜式空调机组、四面出风嵌入式空调机。
条文说明
14.5.4 当条件限制浮法联合车间控制室无法设置空调室外机时,也可采用集中式空调系统。经技术经济比较合理时,也可采用变制冷剂流量分体式空调系统。