平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
11.2 配料称量系统的检测和控制
11.2.1 配料称量系统控制装置宜采用由多台配料控制器和可编程控制系统(PLC)作为下位机,工业控制机作为上位机。微机应按工艺流程进行协调运转控制和监视,并应能实时动态地显示系统流程状态及故障情况。
11.2.2 配料称量、混合系统的工艺设备应设运行及故障报警监视装置,硅质原料宜设置水分自动检测补偿装置。
11.2.3 带式输送机应设置事故断电拉绳开关,并应设置跑偏、过载、打滑、失速等报警和保护装置。
11.2.4 原料均化库、配合料皮带廊、碎玻璃皮带廊、窑头料仓及混合机等重要部位宜设置工业电视监视系统。
条文说明
11.2.1 配料称量系统的控制系统应具备手动、自动及遥控等功能。
11.2.2 对于水分高的原料设置水分自动检测补偿装置是为了保证原料的干基量。
11.2.4 设置工业电视监视系统,是为了保证安全生产和改善操作工人的工作环境。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.1 生产过程自动化
- 下一节:11.3 熔化系统的检测和控制
