平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
8.6 其他燃料
8.6.1 使用柴油应符合下列规定:
1 柴油应仅作为玻璃熔窑的备用燃料和柴油发电机用燃料使用;
2 油站设计应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的有关规定;
3 选用地下油罐应采用自流式卸油,拱顶油罐应采用油泵卸油;
4 油泵宜优先选用螺杆泵或齿轮泵;
5 柴油泵房布置应按本规范第8.2.3条第2款的规定执行。
8.6.2 使用液化石油气应符合下列规定:
1 液化石油气站设计应符合现行国家标准《液化石油气供应工程设计规范》GB 51142的有关规定;
2 液化石油气用量大于1t/d时宜采用液化石油气储罐储存,用量小于1t/d时可采用钢瓶组。