平板玻璃工厂设计规范 GB50435-2016
8.1 一般规定
8.1.1 平板玻璃工厂宜采用天然气、重油、焦炉煤气、发生炉煤气等燃料。
8.1.2 玻璃生产用燃料应来源可靠、近地供应、经济合理,并应满足玻璃生产工艺的要求。
8.1.3 熔窑用燃料应做到燃料热值和压力稳定、供应连续可靠。
8.1.4 燃气站,燃气、燃油管道工艺设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《城镇燃气设计规范》GB 50028、《工业金属管道设计规范》GB 50316和《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801的有关规定。
目录
返回
上节
下节
