疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            11.3 空调净化
11.3.1 空调机组的基础相对地面的高度不宜低于200mm。
11.3.2 空调机组安装时应调平,并做减振处理。各检查门应平整,密封条应严密。正压段的门宜向内开,负压段的门宜向外开。表冷段的冷凝水排水管上应设水封和阀门。粗、中效过滤器的更换应方便。
11.3.3 送风、排风、新风管道的材料应符合设计要求,加工前应进行清洁处理,去掉表面油污和灰尘。
11.3.4 净化风管加工完毕后,应擦拭干净,并用塑料薄膜把两端封住,安装前不得去掉或损坏。
11.3.5 所有管道穿过顶棚和隔墙时,贯穿部位应可靠密封。
11.3.6 送、排风管道应隐蔽安装。
11.3.7 送、排风管道的咬口缝均应可靠密封。
11.3.8 各类调节装置应严密,调节灵活,操作方便。
11.3.9 采用除味装置时,室内应采取保护除味装置的过滤措施。
11.3.10 排风除味装置应有方便的现场更换条件。
  