干粉灭火装置 XF602-2013
9 使用说明书
使用说明书应按GB/T 9969进行编写,应至少包括下列内容:
a)灭火装置简介(包括工作原理);
b)灭火装置主要性能参数、灭火剂充装质量偏差、全淹没灭火空间详细尺寸及灭火浓度、保护面积、电引发器电阻与启动电流(适用时)、热引发燃烧温度(适用时)、感温磁发电组件的静态动作温度(适用时)、发电电流与作用时间(适用时)、灭火装置贮存有效期;
c)灭火装置示意图、非贮压式灭火装置喷射反作用力与作用时间(适用时);
d)灭火装置操作程序;
e)安装使用及维护说明、注意事项;
f)售后服务;
g)制造单位名称、详细地址、邮编和电话;
h)燃气引发剂有效期;
i)安全提示。
