疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
8.8 线路敷设
8.8.1 无关管线不宜穿越正负压空间,当无法避免时,穿越的管线应作专门的密封隔离处理。
8.8.2 具有正负压要求的空间内不应设中间接线盒,其管线也不宜相互穿越。
8.8.3 除实验室或实验区专用的电气用房外,封闭式实验室区域内不得设置其他电气用房及管道井,且避免无关线路穿越该区域。若无关线路穿越无法避免时,应作密闭隔离处理。
条文说明
8.8.2 由于管线的相互连接是引起空气泄漏的重要环节,故设计人员应通过合理设计线路连接点,避免相互隔离的正负压空间之间的管线进行相互连接。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.7 紧急事故报警
- 下一节:8.9 接地
