干粉灭火装置 XF602-2013
7.30 风电机舱专用灭火装置其它性能试验
风电机舱专用灭火装置的预报警与启动功能和连接、控制导线的耐火级别等性能,分别按7.29.1、7.29.2的规定进行试验,记录试验结果。
风电机舱专用灭火装置的抗电干扰性能按GA 61-2010中表4规定的方法进行试验,记录试验结果。
风电机舱专用灭火装置的抗电干扰性能按GA 61-2010中表4规定的方法进行试验,记录试验结果。