施工升降机安全规程 GB10055-2007
11.2 齿轮齿条式施工升降机
11.2.1 吊笼应设有防坠安全器和安全钩。防坠安全器应能保证当吊笼出现不正常超速运行时及时动作,将吊笼制停;安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条。
11.2.2 防坠安全器动作时,设在防坠安全器上的安全开关应将电动机电路断开,制动器制动。
11.2.3 防坠安全器的速度控制部分应具有有效的铅封或漆封。防坠安全器出厂后动作速度不得随意调整。
11.2.4 防坠安全器的动作速度及制动距离应符合GB/T 10054-2005中的5.2.1.9的要求。
11.2.5 吊笼在额定载重量工况坠落时,防坠安全器动作后,施工升降机的结构、连接部分和吊笼底板应符合GB/T 10054-2005中5.2.8.13的要求。
11.2.6 应采用渐进式安全器,不允许采用瞬时式安全器。