6.5 结构计算
6.5.1 装配式三角架承重多跨双梁锯齿排架结构计算(图6.5.1)应采用计算机进行内力分析,并应符合下列规定:
1 牛腿柱高度H均应取基础杯口面(或基础顶面)至风道大梁顶面的高度;在计算牛腿柱侧移刚度时,可忽略风道大梁和牛腿刚度的影响,近似按无牛腿等截面柱计算;
2 三角架及柱子的侧移刚度应取风道大梁跨度内诸榀三角架或柱子侧移刚度之和计算;
3 图6.5.1中风荷载和垂直荷载应分别计算,并应进行内力组合分析。

图6.5.1 装配式三角架承重多跨双梁锯齿排架使用阶段计算简图
注:q——屋面垂直荷载;
W1、W2、W3、W4、W5——风荷载;
P1、P2、P3、P4、P5、P6——风道梁传给牛腿的集中力;
e1、e2、e3、e4、e5、e6——牛腿柱偏心矩;
h——三角架轴线高度;
H——牛腿柱高度。
4 装配式三角架承重锯齿排架结构计算除应进行使用阶段内力分析外,还应验算中柱在吊装阶段的内力和配筋;吊装阶段计算荷载仅需计入各构件自重,可不考虑屋面保温隔热、粉刷等自重影响;
5 抗震设防地区内力计算和内力组合应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定;
6 装配式三角架承重多跨锯齿排架牛腿柱、三角架立柱计算长度系数可按照表6.5.1的规定采用。
表6.5.1 三角架承重多跨锯齿排架牛腿柱、三角架立柱计算长度系数

注:表中S△/S为三角架侧移刚度与中柱侧移刚度之比。
6.5.2 带气楼的单层钢筋混凝土斜梁框架结构应考虑梁面坡度对内力计算的影响,按斜梁实际坡度计算简图计算,不得简化成水平梁。
6.5.3 单层钢筋混凝土柱钢折梁排架结构计算中,应考虑钢筋混凝土柱裂缝对柱刚度的影响。
6.5.1 该结构体系属跨变结构,采用手工计算非常繁杂,精度也不高,在目前计算机使用极其普遍的情况下应采用电算。计算简图(图6.5.1)中 P1、P2、P3、P4、P5、P6为风道梁传给牛腿的集中力,其中包括风道大梁、天窗架、天沟板及找坡支墩、排气井、风道底板的重量。
1 根据研究试算采用无牛腿等截面假定,能满足工程设计要求。
2 由于纵向一柱距内为减少屋面板跨度有时设置多榀三角架,所以计算简图中三角架刚度均应取风道大梁内诸榀三角架刚度之和计算。
3 由于采用电算,计算简图中尽可能反映了实际受力情况,但对屋面中间跨风荷载考虑大小相同方向相反可互相抵消。
4 该结构体系属装配式结构,中柱配筋一般由施工吊装阶段(吊装跨安装完毕,相邻跨仅安装风道大梁及风道顶板)控制,因此必须进行施工吊装验算。吊装阶段屋面保温隔热及粉刷还均未施工,理应不计入。
6 计算长度系数缺乏新的研究资料,仍沿用原《印染工业企业设计技术规定》FJJ103中的参数。
6.5.2 单层钢筋混凝土斜梁框架结构屋面斜梁由于坡度较大,对柱子会产生水平推力,故不能简化成水平梁,电算时梁跨中高点可增设节点处理。
- 上一节:6.4 设计荷载
- 下一节:6.6 带排气井的单层锯齿形厂房构造要求
