干粉灭火装置 XF602-2013
7.20 压力指示器试验
7.20.1 标度盘检查
对照设计图样和技术文件,目测检查压力指示器标度盘的刻度、颜色、标志等,记录试验结果。
7.20.2 基本示值误差检验
检验用压力源采用活塞压力计,当油压造成示值滞后过大时应采用气体压力源。作为检验用压力表精度不应低于0.4级。
被检压力指示器处于正常工作位置,示值检验在升压过程和降压过程各进行两次,记录试验结果。
7.20.3 压力指示器交变负荷试验
将压力指示器安装在交变负荷试验台上。调整交变频率、交变幅度,然后进行1000次的交变试验。
7.20.4 防堵装置检验
从装有干粉灭火剂的灭火装置上卸下压力指示器并检查,记录试验结果。
