光纤厂工程技术规范 GB50945-2013
8.7 拉丝塔电气安装
8.7.1 电力线、控制线不得敷设在同一线槽内,线槽内电缆应有序排列。
8.7.2 线缆连接时,应根据接线表中的编号或电缆颜色进行检查标记,完成后统一检查确认。
8.7.3 线芯的端部应设相应的终端接头,接头与线芯应使用专用工具进行压接,压接后的接头、连接管应无裂口,无芯线脱出等缺陷。
8.7.4 导线出入金属管口或通过金属盒壁处应加强绝缘或设绝缘护口。
8.7.5 线路第一次通电前应确认线路接线、绝缘电阻、电源相序、电压等级符合要求后方可送电。
8.7.6 设备电气安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。