干粉灭火装置 XF602-2013
7.16 最大和最小工作压力下动作试验
容器阀在最大和最小工作压力下动作试验的试验装置、气源与7.15相同。
将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,使被试阀门处于正常工作状态,由气源给专用试验容器充压至0.5倍最小工作压力,启动驱动器使阀门动作,检查阀门开启状况并对试验结果进行记录。
最大工作压力下的动作试验程序同上,试验压力为1.1倍最大工作压力。
将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,使被试阀门处于正常工作状态,由气源给专用试验容器充压至0.5倍最小工作压力,启动驱动器使阀门动作,检查阀门开启状况并对试验结果进行记录。
最大工作压力下的动作试验程序同上,试验压力为1.1倍最大工作压力。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.15 工作可靠性
- 下一节:7.17 驱动装置性能试验
