8.3 拉丝塔安装准备工作
8.3.1 拉丝塔安装前应准备下列技术资料:
1 拉丝塔架、送棒装置、拉丝炉、测径仪、冷却装置、涂覆装置、紫外固化装置、牵引装置、收线装置、电控柜及气控盘出厂合格证书及安装、使用、维护说明书;进口设备还应提供相应的中英文技术文件和商检证明文件。
2 设备安装平面图、标高图、设备基础图、气体动力配管图、电气原理及接线图。
8.3.2 安装机具除应准备通用设备安装机具外,还应配备下列专用机具:
1 拉丝塔安装平台。
2 拉丝塔采用从厂房屋面预留洞吊入时,应配备(租用)大型吊车;拉丝塔采用室内吊装时,应配备5t电动葫芦、6t叉车、3t液压搬运车。
3 中心模具、线锤、直径0.5mm的红色尼龙线、油杯、标准棒和百分表。
8.3.3 设备开箱检验应按照装箱单进行,检验应符合下列要求;
1 核对包装箱号、箱件数、设备的名称、型号、规格应与装箱单相一致,包装箱是否有漏水或破损现象,若有破损应影像取证及记录并与设备供应方联系。
2 在确认包装箱外观一切正确常后,应用专用撬杆撬开木箱顶盖开箱。
3 检查箱中的设备及附件应与装箱清单上的数量和名称一致。
4 检查随机技术资料及专用工具应齐全。
5 检查主机、附属设备及零部件应齐全,并应由各专业人员进行验收,妥善保管。
6 开箱检验后应填写设备开箱记录,记录应签字齐全。
8.3 拉丝塔安装准备工作
8.3.1 本条第1款前部分规定应准备的技术资料内容是根据拉丝塔的主要部件提出的,后部分规定进口设备还应提供相应的中英文技术文件和商检证明文件,是按国际惯例制定的。
8.3.2 拉丝塔安装平台和安装专用机具应根据拉丝塔安装方法而定,采用从厂房屋面预留洞吊装所需的大型吊车的型号应根据吊车所停位置和屋面高度决定;中心模具、线锤、直径0.5mm红色尼龙线、油杯是用于测量拉丝塔架垂直度和设备中心偏差的,标准棒和百分表是检测尾棒夹紧装置垂直度的专用工具。
- 上一节:8.2 拉丝塔基础施工
- 下一节:8.4 拉丝塔塔架安装
