石油储备库设计规范 GB50737-2011
14.3 空气调节
14.3.1 控制室宜采用风冷式恒温恒湿空调机,并应维持室内微正压。
14.3.2 对于远程I/O站、电气控制室等面积较小、布置相对分散但对室内环境参数有控制要求的房间,宜设置柜式空调机。
14.3.3 其他对温度有控制要求的房间,布置较分散时宜设置柜式或壁挂式空调机。
14.3.4 对炎热地区的综合办公楼等建筑,按舒适性空调设计,宜设置集中空调系统。
14.3.5 对于设在综合办公楼内的IT工作站、通信站、交换机房等24h不间断工作、且设备发热量大的房间,宜设置独立的空调系统。
14.3.6 室内空调设计参数宜符合表14.3.6的规定。

14.3.7 空气调节装置及制冷装置宜选用机电仪一体化设备。
条文说明
14.3.1 石油储备库的仪表控制室通常面积不大,同时要求24h不间断稳定运行,采用风冷式恒湿机是合适的。
14.3.5 设在炎热地区的综合办公楼可设置集中空调系统。但设在办公楼内的工作站、通信站、交换机房等,由于运行时间与办公房间不同,为了保证设备正常运行,并节省集中空调系统的能耗,建议设置独立的风冷空调机。
14.3.6 分散型控制系统控制室及常规仪表控制室室内空调设计参数仍然沿用国家现行标准《石油化工控制室和自动分析室设计规范》SH 3006-1999及《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》SH 3004-1999中给出的规定。
14.3.7 为了操作维护简单,运行可靠,系统允许时建议空调设备选用机电仪一体化设备。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:14.2 通风
- 下一节:附录A 计算间距的起讫点
