光伏发电站施工规范 GB50794-2012
7.1 一般规定
7.1.1 消防工程应由具备相应等级的消防设施工程施工资质的单位承担,项目负责人及其主要的技术负责人应具备相应的管理或技术等级资格。
7.1.2 消防工程施工前应具备下列条件:
1 施工图纸应报当地消防部门审查通过。
2 工程中使用的消防设备和器材的生产厂家应通过相关部门认证。设备和器材的合格证及检测报告应齐全,且通过设备、材料报验工作。
7.1.3 消防部门验收前,建设单位应组织施工、监理、设计和使用单位进行消防自验;安装调试完工后,应由当地专业消防检测单位进行检测并出具相应检测报告。
条文说明
7.1.1 本条对从事消防施工的单位提出资质要求。从业单位应依法对建设工程消防设计和施工质量负责。
7.1.2 本条规定了消防工程施工前应具备的条件。主要对设计图纸及材料的到场检测提出基本要求。
7.1.3 本条规定在消防部门进行专项验收前,应进行建设单位组织的自检。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7 消防工程
- 下一节:7.2 火灾自动报警系统
