6.2 给水排水
6.2.1 给水设计应符合下列要求:
1 光纤厂宜按生产、生活、消防分别设置独立的给水系统;当市政供水的稳定性较差时,应采取不间断生产供水的技术措施。
2 穿过洁净区的给水管道,应根据水温和所在房间的温度、相对湿度采取隔热防结露措施。
6.2.2 工艺用纯水电阻率应大于或等于15MΩ·cm(25℃),纯水站设计应符合现行国家标准《电子工业纯水系统设计规范》GB 50685的有关规定。
6.2.3 工艺冷却水系统设计应符合下列要求:
1 工艺冷却水系统不应中断供水,冷却水循环泵应备用,备用泵应自动投入,压差报警。工艺冷却水系统宜接不间断电源(UPS)。
2 工艺冷却水系统供水水温不宜大于30℃,使用点压力不宜小于0.3MPa,补充水宜为软化水,并宜设置快速补水系统。
3 工艺冷却水系统在夏季宜利用冷冻水通过板式换热机组热交换,在其他季节可利用闭式冷却塔热交换。
4 工艺冷却水系统宜为闭式循环系统,管道、阀门及附件宜采用不锈钢材料。
6.2.4 消防给水和灭火设备的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
6.2.3 工艺冷却水系统是拉丝塔工艺设备非常重要的动力支持系统,必须保证连续供水,不允许中断供水,一旦工艺冷却水系统发生事故中断供水,拉丝炉可能被损坏,造成重大的经济损失。
1 工艺冷却水循环泵必须备用,备用泵必须自动投入。
自动控制的措施:当工艺冷却水循环泵发生短路故障时,该回路断路器进线断电保护,备用泵立刻启动投入使用。工艺冷却水循环泵二次控制回路设手动和自动控制两种控制方式,当工艺冷却水循环泵前后的压差传感器检测到的压差小于设定值时,若延时2s水泵前后压差没有恢复至设定值,则控制系统指令备用水泵自行投入使用;当自动控制系统发生故障时,水泵自动投入失败,备用泵延时3s左右由继电器联锁自动投入使用。
光纤厂的配电电源宜采用双电源(市电+UPS电源),保证在任何情况下工艺冷却水循环泵不停止供水。
工艺冷却水系统在市电中断拉丝设备停止运行时,需能自动保持不少于30%设计流量,持续时间不少于6h,最高不超过50℃的应急冷却水。应急冷却工况下冷却水系统需设置防止系统放空的装置。冷却系统在正常冷却工况下,50%的循环泵发生故障时备用泵需在2s内自动投入且能提供100%正常冷却流量的冷却水;冷却水系统需设置就地及远程报警装置。
光纤厂配电电源没有采用双电源时,可设置高位水箱,在发生市电断电情况下,连接于高位水箱供水管上常闭电磁阀打开,同时回水总管上的常闭电磁阀打开,系统从闭式循环转化为开式,以便让高位水箱的水自流进光纤拉丝塔冷却器,也可保证其设备的安全。
2 拉丝塔对工艺冷却水质要求很高,一般采用软化水,为了系统的第一次快速补水与系统压力稳定,需要设置快速补水系统。
3 工艺冷却水系统在夏季利用冷冻水通过板式换热机组进行热交换(图1),提供的冷却水供水水温不大于30℃;其他季节,在条件允许时宜利用密闭式冷却塔交换,是为了节能和保证工艺冷却水水质的要求。
4 为了满足工艺冷却水水质的要求,工艺冷却水系统设计为闭式循环系统,管道材料、配件与水箱等应采用不锈钢(SS304),管道应采用无缝不锈钢(SS304)。

图1 工艺冷却水系统原理图
- 上一节:6.1 空调净化与通风
- 下一节:6.3 气体动力
