印染工厂设计规范 GB50426-2016
3.6 工艺对公用工程的要求
3.6.1 工艺用水应符合下列规定:
1 给水进设备压力不宜低于0.2MPa,主要印染设备用水量可按本规范附录C执行;
2 工艺生产用水水质要求应符合表3.6.1的规定。
表3.6.1 工艺生产用水水质要求

3.6.2 工艺用蒸汽应符合下列规定:
1 印染设备使用蒸汽压力应根据设备需用要求,范围在0.2MPa~0.6MPa之间;
2 主要印染设备用汽量可按本规范附录D执行。
3.6.3 工艺用高温热源应符合下列规定:
1 印染生产加工过程中烧毛、热定形、红外线预烘、热熔染色、焙烘、常压高温蒸化、树脂整理等工序均需高温热源,可根据建设地区可供热源进行选择;
2 印染设备需要高温热源值可按本规范附录E执行。
3.6.4 工艺用压缩空气应符合下列规定:
1 进机台压缩空气压力宜在0.49MPa~0.588MPa范围内;
2 印染设备各轧车压缩空气用量可按本规范附录F执行。
3.6.5 车间照明要求可按本规范第9.3.6条的规定执行。