6.4 检票口
6.4.1 进站检票口的设置数量应符合下列规定:
1 客货共线铁路旅客车站进站检票口的设置数量不宜少于表6.4.1的规定。

2 客运专线铁路旅客车站的检票口数量应根据高峰小时发送量,按每个检票口1500人/h的通过能力和15min的检票时间计算确定。
6.4.2 检票口应采用柔性或可移动栏杆,其通道应顺直,净宽度不应小于0. 75m。
6.4.3 出站行李车辆通道净宽度不宜小于1. 5m。
6.4.4 在楼层候车室设进站检票口时,检票口距进站楼梯踏步的净距离不得小于4m。
6.4.5 旅客进站检票口和出站口必须具备安全疏散功能,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
6.4.1 设置足够数量的检票口是快速疏导客流的重要环节。规定检票口的最少设置数量是结合现状调查,以计算结果为依据,并适当预留高峰期和发展备用而考虑的。检票口的设置数量系根据以下计算确定:
有始发车业务的车站其检票口的数量按每列车编组14节1200人计,其中普通旅客进站按90%计算,出站按100%计算。
每个进站检票口通过能力按1800人/h计(每分钟每个口的通过能力30人)。
进站检票计算时间取15min。
预留备用进站检票口数:中、小型站各2个;大型站3个;特大型站4个。
计算如下:
现以最高聚集人数为例:
1)最高聚集人数等于或大于8000人的站房进站检票口最少数量:
始发车时一列车人数:1200×90%=1080(人)
一列车人同时进站需要检票口数:1080÷30÷15=2.4,需要3个检票口。
有始发业务的车站当最高聚集人数达到8000人时,需要候车室数量:8000÷1080=7.4,需要8个候车室。
检票口最少设置数量:3×8=24(个)
2)最高聚集人数4000~7000人的站房需要候车室数量:
4000÷1080=3.7,需要4个候车室。
7000÷1080=6.5,需要7个候车室。
检票口最少数量:3×4=12(个)
3×7=21(个)
3)最高聚集人数2000~3000人的站房需要候车室数量:
2000÷1080=1. 9,需要2个候车室。
3000÷1080=2.8,需要3个候车室。
检票口最少数量:3×2=6(个)
3×3=9(个)
4)最高聚集人数1000~1800的站房需要候车室数量:
1000÷1080=0.93,需要1个候车室。
1800÷1080=1. 7,需要2个候车室。
检票口最少数量:3×1=3(个)
3×2=6(个)
将原规范和现在修订的规范进站检票口设置数量进行对比(见表9、表10):

通过对比得知,特大型、大型站进站检票口需要量远大于原规范规定。
6.4.2 检票口采用柔性或可移动栏杆是出于安全方面的问题,在发生意外情况时,可迅速拆除和移动栏杆,形成疏散通道。