8.2 消防给水
8.2.1 石油储备库应设独立的自动启动消防给水系统。
8.2.2 消防给水系统压力不应小于在达到设计消防水量时最不利点所需要的压力,并应保证每个消火栓出口处在达到设计消防水量时,给水压力不应小于0.25MPa。
8.2.3 消防给水系统应保持充水状态。
8.2.4 油罐组的消防给水管道应环状敷设;油罐组的消防水环形管道的进水管道不应少于2条,每条管道应能通过全部消防用水量。
8.2.5 储备库的消防用水量,应为下列用水量的总和:
1 扑救一个最大油罐火灾配置泡沫用水量;
2 冷却一个最大着火油罐用水量;
3 移动消防用水量120L/s。
8.2.6 油罐的消防冷却水供水范围和强度计算应符合下列规定:
1 着火罐应按罐壁表面积冷却,冷却水供给强度不应小于2.0L/(min·m2);
2 着火油罐的相邻油罐可不冷却;
3 应按实际的消防水管道及其他配置校核油罐实际的消防用水量。
8.2.7 安装在油罐上的固定消防冷却水管和喷头应符合下列规定:
1 油罐抗风圈或加强圈没有设置导流设施时,其下面应设冷却喷水环管;
2 冷却喷水环管上宜设置水幕式喷头,喷头布置间距不宜大于2m,喷头的出水压力不应小于0.2MPa;安装完成后的实际喷水量不宜超出设计计算水量的20%;
3 油罐冷却水的进水立管下端应设清扫口;清扫口下端应高于罐基础顶面,其高差不应小0.3m;
4 消防水立管直径不宜超过DN150;
5 消防水立管和水平管道连接时应设金属软管。
8.2.8 消防冷却水管道上应设控制阀和放空阀。控制阀应设在防火堤外,放空阀宜设在防火堤外。
8.2.9 消防冷却水供给时间不应少于4h。
8.2.10 消防冷却水泵的设置应符合下列规定:
1 当具备双电源条件时,消防冷却水主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油机泵;当只有单电源条件时,宜设1台电动消防冷却水泵,其余消防冷却水泵应采用柴油机泵;
2 消防冷却水泵应采用正压启动;
3 消防冷却水泵应设1台备用泵;备用泵的流量、扬程不应小于最大工作主泵的能力;
4 当石油储备库油罐规格形式单一时,消防冷却水泵宜采用2台,备用1台;油罐规格不一样时,消防冷却水泵应按不同油罐的计算消防水量配置,但总数不宜超过4台;
5 消防冷却水泵应设置在泵房或泵棚内;
6 消防冷却水泵的启动应为自动控制;
7 消防水泵应设置超压回流管道。
8.2.11 每台消防冷却水泵的吸水管宜单独设置,当几台消防冷却水泵的吸水管共用1根泵前主管道时,该管道应有不少于2条支管道接入消防水罐(池),且每条支管道应能通过全部用水量。
8.2.12 石油储备库应设置消防水储备设施,并应符合下列规定:
1 消防水储备宜采用钢罐,补水时间不应超过72h;
2 水罐数量不应少于2个,并应用带阀门的连通管连通。采用水池时,水池应分隔为两个池,并应用带阀门的连通管连通;
3 冬季最冷月平均气温低于0℃地区的水罐(池)应设防冻设施;
4 储备库附近有江、河、湖、海等合适的地面水源时,地面水源宜设置为储备库的应急消防水源。
8.2.13 消防水系统管道上应设置消火栓,并应符合下列规定:
1 消防水系统管道上所设置的消火栓的间距不应大于60m;
2 消火栓宜采用1.6MPa的地上消火栓;寒冷地区消防水管道上设置的消火栓应有防冻、放空措施。
8.2.14 消防水管道应采用钢管。油罐上消防水喷淋环管和立管宜分段预制后再内外热镀锌,沟槽式连接或法兰连接。
8.2.15 防火堤内的消防水支管道宜地上安装;防火堤外的消防水管道宜埋地设置。
8.2.16 埋地的消防水管道应采取防腐措施,但不宜采用石油沥青防腐方式。
8.2.17 消防水管道上用于自动控制的阀门阀体应为铸钢。
8.2.18 储备库的消防给水主管道宜与临近同类企业的消防给水主管道连通。
8.2.1 储备库的消防用水比较大,相比于油库的生产生活给水来说,不可能合用一个系统。由于油库的重要性,以及油罐上设置了固定式的冷却水系统,必须采用自动的消防给水。
8.2.2 消防水的供给压力首先应满足在达到设计水量时消防喷淋所需要的压力。由于消火栓需要供给消防车所需要的移动冷却水,为了更好地满足消防车的需要,规定每个消火栓出口处在达到设计消防水量时,给水压力不小于0.25MPa。
8.2.3 消防给水系统应保持充水状态,是为了减少消防水到火场的时间。
8.2.4 油罐区的消防给水管道应采用环状敷设,主要考虑油罐区是油库的防火重点,环状管网可以从两侧向用水点供水,较为可靠。
8.2.5 油库的消防水量除了满足油罐的喷淋和配置泡沫混合液用水之外,还应适当考虑移动式冷却的需要,即油罐着火时到现场的消防车的用水需求。平衡建设投资和实际的需求,移动水量定为120L/s,可以满足2台大型消防车的用水需要。由于油库的消防水储备是一定的,油库火灾时消防水的使用应严格控制,不能随意从消防水管网上取用消防水,以防止油库的消防水储备被提早用完。油罐的喷淋应利用罐上的固定式系统,局部位置可以使用移动式冷却。消防车应主要用于少量的流散火灾以及泡沫灭火部分的补充。
8.2.6 本条规定是参照现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074-2002的相关条文制订的。
8.2.7 冷却水环管安装时受到抗风圈、加强圈等油罐上附件的限制,实际安装后的喷淋系统的水量将比按照强度计算出来的水量要大一些,为了减少不必要的消防水量,以及降低消防系统的投资,要求实际喷淋水量比计算水量的超出值不大于20%。油罐上消防水立管太大时导致安装困难,并且立管在油罐壁上的固定点受力较大,故规定消防水立管直径不宜超过DN150。由于油罐在进油后有一定的沉降,为了防止消防水立管和地面上的水平管道之间产生大的应力,规定消防水立管和水平管道连接时应设金属软管。
8.2.9 本条规定是参照现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074-2002的相关条文制定的。
8.2.10 关于消防泵的规定是在现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074-2002的基础上结合储备库的特点对泵的选择、流量配置方面提出了具体的要求。为了能够在油罐着火时快速启动消防水泵,要求消防水泵正压启动。
8.2.11 本条规定是参照现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074-2002的相关条文制定的。
8.2.12 采用水罐有利于消防泵的安装和快速启动,减少消防水的渗漏和减少占地。消防水补水时间比普通油库的要求提高,以利于油库的安全。
8.2.13 由于油库的油罐为外浮顶罐,外浮顶罐的火灾特点是一般在浮盘密封圈处着火,一般不会发生爆炸而损坏固定式喷淋系统。消防时如果使用安装在消防水管网上的固定水炮,消防水只能达到罐外壁,而罐外壁上安装了固定式喷淋系统,附加的水炮作用很小,而且消耗大量的消防水。如果存在少量的流散火灾,可以使用消火栓和消防车来扑灭,或者利用配置在消防站的移动式二用炮在现场根据实际情况使用。因此,外浮顶罐火灾时应利用固定式喷淋系统来冷却着火油罐,控制消防水量的消耗。水炮安装后,火灾时必定会开启,导致大量的消防水消耗,使消防水储备提前用完,并且有可能导致消防水泵超出正常工况运行,威胁水泵的安全。所以规定不宜设置固定式水炮。
消火栓一般供现场消防车使用和消防人员直接接水带使用,由于罐上安装有固定式喷淋系统,消火栓的出水应适当控制,防止消防水的无序使用,并降低投资。
8.2.14 油罐的固定式喷淋管道正常时为空管,较易受大气环境影响腐蚀,为降低腐蚀,延长使用寿命,规定采用镀锌钢管。
8.2.15 罐区内的消防水支管平常为空管,腐蚀比较严重,如果埋地,腐蚀情况难以监测,地上安装可以比较直观地监测腐蚀情况。
8.2.16 管道防腐方式较多,石油沥青防腐影响环境且施工条件也比较差。
8.2.17 自动控制阀门在灭火系统中的位置非常重要,铸钢阀比铸铁阀更容易保证制造质量。
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 油罐的低倍数泡沫灭火系统
