化学氧消防自救呼吸器 XF411-2003
A.1.2 将绝对功率计放在试样框架内,功率计的接线头分别与直流数字电压表相连接,接通辐射热源的电源,当完成一个辐照周期(30s)时,根据直流数字电压表所显示的读数,调节红外线卤钨灯的高度至显示所需的电压值,即为要求的辐射热通量10kW/m²±0.5kW/m²。
A.1.3 将试样放入框架固定槽中,调节热电偶高度,使热电偶与试样背面接触。接通数字式温度计电源记录温度tA 再接通辐射热源的电源,当完成一个辐照周期时,记录温度tB,温差tA-tB即为织物抗辐射热渗透性能。
A.2 抗辐射热渗透性能试验设备
A.2.1 织物抗辐射热渗透性能装置由辐射热源、试样辐照测试箱组成。
辐射热源采用红外卤钨灯,交流电压为220V,功率为500W,要求辐射在试样表面上的辐射热通量分布是均匀的。
试样辐射测试箱,有定时自动控制的遮挡板。
A.2.2 织物抗辐射热性能测量控制箱由热电偶、数字式温度计、绝对功率计及直流数字电压表组成。
A.2.2.1 热电偶性能应满足下列要求:
测量范围:0℃-800℃;
精度等级:3级;
时间常数:不大于8s。
A.2.2.2 绝对功率计性能应满足下列要求:
功率灵敏度:不小于100V/mW;
功率测量范围:2×10-6W/㎝²~60W/㎝²;
准确度:±2%。
A.2.2.3 直流数字电压表性能应满足下列要求:
准确度:±0.05%(读数±2字);
量程:0V~1000V。
A.2.2.4 数字式温度计性能应满足下列要求:
测量范围:0℃~1300℃;
分辨度:1℃。
附录A (规范性附录) 防护头罩材料抗辐射热渗透性能试验
A.1 抗辐射热渗透性能试验方法
A.1.1 试样尺寸为12cm×12cm,共三块试样。