6.5 主要设备及器材选用
6.5.1 输油泵宜选用离心泵或螺杆泵。露天布置的泵机组应为户外型,并应具有自润滑、风冷性能。
6.5.2 工艺阀门的选择应符合下列规定:
1 阀门应选用钢制阀门;
2 通过清管器的阀门应选用全通径阀门;
3 需要经常操作的阀门应选用电动或气动等自动控制阀门,自动控制阀门除应能在现场操作外,也应能在控制室进行控制和显示状态。
4 选用的电动阀门或气动阀门应具有手动操作功能;公称直径小于或等于DN 600的阀门,手动关闭阀门的时间不宜超过15min;公称直径大于DN 600的阀门,手动关闭阀门的时间不宜超过20min。
6.5.3 油罐的搅拌设备可采用旋转喷射循环搅拌系统或侧壁叶轮搅拌器。
6.5.4 泵用过滤器宜选用篮式过滤器,过滤器的流通面积宜为接管截面积的5倍~7倍。
6.5.5 管道选用应符合下列规定:
1 输油管道的管径和壁厚的选择,应根据设计条件进行计算,并经技术经济比较后确定;
2 管径小于或等于DN300的管道,应选用满足现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163要求的无缝钢管。管径大于DN 300的管道,可选用满足现行国家标准《石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第一部分:A级钢管》GB/T 9711.1或《石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第二部分:B级钢管》GB/T 9711.2要求的直缝或螺旋缝埋弧焊钢管;
3 管道设计使用寿命不应少于20年。
本节规定了石油储备库主要设备及器材选用要求,这些要求是保证石油储备库建设质量的可靠措施。
6.5.2 本条制定了工艺阀门的选择规定,对其中第3款和第4款说明如下:
3 要求“自动控制阀除应能在现场操作外,也应能在控制室进行控制和显示状态”是为了随时掌握阀门的开关状态,提醒操作人员关闭该关闭的阀门、打开该打开的阀门。
4 2010年发生的北方某大型油库火灾事故教训之一是,供电系统被毁坏后,储罐进出油管道上设置的电动阀不能快速人工关闭,致使事故规模扩大。本条规定意在避免类似情况发生。
