石油储备库设计规范 GB50737-2011
6.2 油罐附件
6.2.1 油罐应设置量油孔、入孔和放水管等附件。
6.2.2 油罐应设液位计、温度计和高低液位报警仪表。
6.2.3 油罐进油管道控制阀门应采取高高液位自动联锁关闭措施。
6.2.4 油罐宜采取低低液位自动联锁停泵的措施。
6.2.5 油罐宜设置搅拌设备。
条文说明
6.2.2、6.2.3 这两条的规定内容是大型油罐需采取的必要安全措施,相关国家标准都有类似要求。
6.2.5 本条的规定是为了减少油罐内淤泥堆积,进而减少清罐次数。
目录
返回
上节
下节
条文说明
